삼화엔지니어링 제품카다로그 PDF파일 삼화엔지니어링 제품카다로그 PDF파일
총 게시물 155건, 최근 0 건
제목
능동형 고조파 필터   비선형 부하에서 발생되는 고조파를 필터링하기 위한 설비로 고조파 저감율 97% 이상 역률보상 및 설정 진상 60% ~ 지상 60% 2차 ~ 50차수 중 20개 차수 특정고조파 선택 제거가능 응답속도 0.5ms이내 완전 고조파 저감까지 속도 40ms 상편…
자동역률조정기 / 자동역률제어기  / Automatic Power Factor Controller   부하역률을 능동적으로 제어(조정)하는 설비로 진상70 % ~ 지상 70 % 범위내 역률제어가 가능하다.   조작이 간단하고 c/k 값 설정이 필요없다. 고조파모니터링이 가능하며 규제치이상 T H …
콘덴서 설치로 전압강하 개선이 얼마만큼 이뤄지는지 아래와 같이 살펴본다.  
한전 역률 요금제도 변경으로 진상역률에 대한 대책을 강구해야 한다.      진상 역률도 지상 역률과  마찬가지로 공급설비가 커지는 등 같은 손실로 이어지고 있는데   여기에 더해 진상역률은 페란티현상에 의한 수전단 전압상승과 더불…
퓨즈타입 콘덴서 뱅크 및 특별 고압 제5차, 7차, 11차 고조파 필터 뱅크  
고압 및 특별고압 콘덴서뱅크.(Cubicle / Rack / Pole Mounted - type)    
Auto Power Factor Controllers Capacitor bank 설치를 위한 전력진단 개요 사진.  
Series Reactor 소음 및 진동 개선 & Power Capacitor 교체 작업 및 시운전  
Series Reactor 소음 및 진동 개선 & Power Capacitor 교체 작업.  
154kV S/S 부하 역률개선용 특별고압 콘덴서 뱅크 Data취합 -> 모의 -> 설계 -> 제작 -> 시운전 -> 평가보고 -> 표준화 26.3kV 3φ 60Hz 15MVAR Open Delta Protection scheme Cubicle type - Outdoor (%L=13%)  
정류기 부하 역률개선을 위한 자동역률제어 콘덴서 뱅크. 440V 3P 60Hz 690kvar - 12bank (A P F C) 440V 3P 60Hz 810kvar - 4bank (A P F C) 440v 3P 60Hz 540kvar - 3bank (A P F C / Outdoor) 440V 3P 60Hz 250kvar - 2bank (A P F C) 440V 3P 60Hz 360kvar - 1bank (A P F C) 7600V 3P 60Hz 1200kvar - 2bank (N V S) 7600V 3P 60Hz 750kva…
사고원인 대책에 따른 결과 조치 및 시운전 완료.   6.9kV 3φ 60Hz 450kvar - 2bank 6.9kV 3φ 60Hz 500kvar - 1bank N V S  Protection scheme  
사용 중 사고로 고압 진상용콘덴서 폭발 및 화재 발생. High Voltage Capacitor Bank (6.6kV 3φ 60Hz 300kvar - 1bank / 600kvar - 1bank / 700kvar - 1bank)   (사고 원인조사 및 대책수립)      
사용 중 사고 발생으로 사고예방을 위한 시스템 개선 작업. 3.6kV 3φ 60Hz 300kvar (N C S Protection scheme)  
  
D C 모터 역률개선 자동역률제어 콘덴서 뱅크. (계통측정, 모의, 설계, 제작, 시운전) 1차 -> 505V 3φ 60Hz 1.1MVAR (600+500kvar)  
Lower Voltage Capacitor Bank (A P F C) 380V 3φ 60Hz 400kvar 220V 3φ 60Hz 650kvar 250V 3φ 60Hz 400kvar 440V 3φ 60Hz 400kvar      
전원품질 측정 및 전력 Data 취합.  
154kV S/S 22.9kV 3φ 60Hz 500kvar SC Bank 전압차동 보호방식.  
Power Capacitor & Series Reactor의 잦은 소손에 따른 원인조사 & 결과 대책 조치. 380V 3φ 60Hz 200kvar - 2bank 380V 3φ 60Hz 250kvar - 2bank.  
강남OOOOO센타에 부하역률개선용으로 사용중인 저압진상용 콘덴서 사고   1.현상 ; 사용중 폭발로 인한 화재발생 & 부분 정전. 2. 원인 ; 돌입전류 및 고조파      
부하 역률개선을 위한 자동역률제어 콘덴서 뱅크 (계통 측정 -> 모의 ->  설계 -> 제작 -> 시공 -> 시운전 -> 평가보고 -> 표준화) 440V 3φ 60Hz 800kvar - 1Bank (Outdoor) 440V 3φ 60Hz 920kvar - 1Bank (Outdoor)  
유도로 역률개선을 위한 계통 측정 및 모의 & 설계.  
유도로 역률개선용 자동역률제어 콘덴서 뱅크 설치공사 & 시운전 670V 3φ 60Hz 300kvar - 2bank  
유도로 역룰개선을 위한 Automatic Power Factor Controllers Capacitor banks 670V 3φ 60Hz 300kvar - 2bank (Outdoor)  
직렬 리액터 소손(폭발 및 화재)에 따른 High Voltage Capacitor Bank System 개선 작업. 6.6 kV 3 φ 60 Hz 9.828 MVAR N V S Protection scheme  
Power Electronics Capacitors Guide.pdf 파일다운로드
About this Instruction Manual This Instruction Manual is designed to help you quickly install and operate the RVC Controller. Before installation and operation of the RVC Controller, read this notice carefully. Keep it at the disposal of people in charge of installation, maintenance and operation.
Power Factor Controller RVT The smart PFC for automatic capacitor bank Power factor correction for both balanced and unbalanced loads In nowadays installation, unbalanced loads are becoming ubiquitous, especially in residential or commercial buildings. RVT addresses your power factor issues from both single phase loads (L-L or L-N) and three…
AC Motor Capacitors Power Electronics Capacitors for Medical Instruments & DC Link Snubber Capacitors Lighting Capacitors Capacitors for General Electrical Apparatus Noise Suppressor Capacitors for Vehicles
고조파 및 돌입전류 억제코자 콘덴서 회로에 직렬리액터를 설치한다. 이때 %L에 비례하여 콘덴서 측 전류가 상승하게 되는데 이 상승된 전류는?
콘덴서 진단? 전력용 콘덴서의 절연진단 목적 & 결과에 따른 특징과 문제점에 대해 살펴본다.
아래와 같이 살펴보자?   -아래-
콘덴서 수명? 전력용콘덴서 수명에 대해 다음과 같이 알아본다.   -다 음-  
콘덴서 고장? 전력용 콘덴서를 관리함에 있어 자주 발생되는 고장 현상과 그에 따른 원인에 대해 살펴보자.
콘덴서 점검? 콘덴서의 일상 및 정기 점검 중요포인트에 대해 알아본다.  
전류 왜곡을 나타내는데 종합왜형율(전고조파의 실효값/기본파의 싷효값)은 문제가 있다.     왜냐?   가변속 드라이브장치를 예로 들어보자?   경부하시에는 입력전류에 대해 높은 종합왜형율이 되는데   이는 왜형율은 높지만 고조파전류 …
  콘덴서 고장전류? 2중 성형결선 콘덴서 내부소자 고장시 불평형전류가 중성점간에 흐르게 되는데 이 때 중성점간에 흐르는 불평형 전류 및 고장상 측의 선전류 크기에 대해 알아본다.  
콘덴서 고장시 고장상 및 건전상의 선전류에 대해 알아본다.  
부하 역률이 낮은 계통에 전력용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 콘덴서 설치 점에서 전원 측으로 선로전류가 줄어들어   전력손실이 경감된다.   이는 콘덴서 설치에 따른 크나큰 장점으로 이에 대해 아래와 같이 살펴본다.  
폴리염화비페닐류(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)는 잔류성유기오염물질(Persistent Organic    Pollutants, POPs) 중의 하나로써,   잔류성유기오염물질 관리법, 폐기물관리법 및 도로법 등 관계 법령에 정해져 있는 기준 등을   준수하여 PCBs함유 폐기물을 안전…
직렬콘덴서의 장점은?      1. 선로의 전압강하를 줄인다.    2. 수전단의 전압변동을 줄인다.    3. 정태안정도가 증가되어 최대 송전전력이 커진다.    4. 부하역률이 나쁜 선로일 수 록 효과가 좋다.       즉, 시…
부하에서 발생되는 n차 고조파에 대한 직렬리액터 선정은 ?   억제코자하는 n차 고조파에 대해 유도성이 되도록 하면 된다.   n차 고조파에 대해 용량성이 되면 직렬 또는 병렬공진이 발생 n차 고조파는 확대돼 계통 장애요인으로 작용한다.     이…
부하에서 발생되고 있는 고조파 전류의 흐름에 대해 쉽게 이해하도록 아래와 같이 살펴본다.  
콘덴서 고장시 발생되는 고장 상, 그리고 건전 상의 상전류 및 콘덴서 단자전압에 대해 알아본다.  
유도전동기 스타 델타 기동회로의 올바른 콘덴서 설치에 대해 알아본다.  