삼화엔지니어링 제품카다로그 PDF파일 삼화엔지니어링 제품카다로그 PDF파일
총 게시물 73건, 최근 0 건
제목
부하역률 개선을 목적으로 수전선로에 콘덴서를 투입하게 된다. 이 때 콘덴서 투입으로 역률개선이 얼마만큼 이뤄지는지? 또한 전압상승은 얼마의 크기가 되는지 궁금할 것이다. 하여 이에 대한 해석내용을 상기에 기술한다.
에너지 저장 콘덴서. (Energy Storage Capacitor)     - 무정전전원장치 (UPS) - 풍력발전 피치 컨드롤 - 골프카 및 전동카트 - 철도의 회생제동용 보조전원 - 신재생 에너지 저장 시스템 등에 사용  
방전코일 (Discharge Coil)   회로 개방시 콘덴서에 충전된 잔류전하를 5초에 50V 이하가 되도록 방전하기 위해 사용한다. 콘덴서에 병렬로 설치하며 리액터 1차측(전원) 설치를 권장한다.  
직렬 리액터 (Series Reactor)   리액터는 사용목적에 따라 불리는 명칭이 각기다르다 분로리액터 = 페란티 현상 억제 한류리액터 = 단락전류 제한 소호리액터 = 고장전류 소호 이상전압 방지 기동용 리액터 = 감압 등,,,   직렬리액터는 역률 개선회로 콘덴…
전력용 콘덴서 (Power Capacitor)   역률개선 및 전압보상을 목적으로 부하에 병렬로 설치 사용한다. 전력용 콘덴서는 정지형 조상설비로 진상무효전력 발생원이 된다. 전력용 콘덴서 설치시 장점은 부하전류 감소로   1). 선로 및 변압기 손실을 줄일 수 있다.…
콘덴서 설치로 전압강하 개선이 얼마만큼 이뤄지는지 아래와 같이 살펴본다.  
직렬 리액터 리액턴스比에 따른 공진차수 계산에 대해 아래와 같이 알아본다.    
강남OOOOO센타에 부하역률개선용으로 사용중인 저압진상용 콘덴서 사고   1.현상 ; 사용중 폭발로 인한 화재발생 & 부분 정전. 2. 원인 ; 돌입전류 및 고조파      
고조파 및 돌입전류 억제코자 콘덴서 회로에 직렬리액터를 설치한다. 이때 %L에 비례하여 콘덴서 측 전류가 상승하게 되는데 이 상승된 전류는?
콘덴서 진단? 전력용 콘덴서의 절연진단 목적 & 결과에 따른 특징과 문제점에 대해 살펴본다.
아래와 같이 살펴보자?   -아래-
콘덴서 수명? 전력용콘덴서 수명에 대해 다음과 같이 알아본다.   -다 음-  
콘덴서 고장? 전력용 콘덴서를 관리함에 있어 자주 발생되는 고장 현상과 그에 따른 원인에 대해 살펴보자.
콘덴서 점검? 콘덴서의 일상 및 정기 점검 중요포인트에 대해 알아본다.  
전류 왜곡을 나타내는데 종합왜형율(전고조파의 실효값/기본파의 싷효값)은 문제가 있다.     왜냐?   가변속 드라이브장치를 예로 들어보자?   경부하시에는 입력전류에 대해 높은 종합왜형율이 되는데   이는 왜형율은 높지만 고조파전류 …
  콘덴서 고장전류? 2중 성형결선 콘덴서 내부소자 고장시 불평형전류가 중성점간에 흐르게 되는데 이 때 중성점간에 흐르는 불평형 전류 및 고장상 측의 선전류 크기에 대해 알아본다.  
콘덴서 고장시 고장상 및 건전상의 선전류에 대해 알아본다.  
부하 역률이 낮은 계통에 전력용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 콘덴서 설치 점에서 전원 측으로 선로전류가 줄어들어   전력손실이 경감된다.   이는 콘덴서 설치에 따른 크나큰 장점으로 이에 대해 아래와 같이 살펴본다.  
폴리염화비페닐류(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)는 잔류성유기오염물질(Persistent Organic    Pollutants, POPs) 중의 하나로써,   잔류성유기오염물질 관리법, 폐기물관리법 및 도로법 등 관계 법령에 정해져 있는 기준 등을   준수하여 PCBs함유 폐기물을 안전…
직렬콘덴서의 장점은?      1. 선로의 전압강하를 줄인다.    2. 수전단의 전압변동을 줄인다.    3. 정태안정도가 증가되어 최대 송전전력이 커진다.    4. 부하역률이 나쁜 선로일 수 록 효과가 좋다.       즉, 시…
부하에서 발생되는 n차 고조파에 대한 직렬리액터 선정은 ?   억제코자하는 n차 고조파에 대해 유도성이 되도록 하면 된다.   n차 고조파에 대해 용량성이 되면 직렬 또는 병렬공진이 발생 n차 고조파는 확대돼 계통 장애요인으로 작용한다.     이…
부하에서 발생되고 있는 고조파 전류의 흐름에 대해 쉽게 이해하도록 아래와 같이 살펴본다.  
콘덴서 고장시 발생되는 고장 상, 그리고 건전 상의 상전류 및 콘덴서 단자전압에 대해 알아본다.  
유도전동기 스타 델타 기동회로의 올바른 콘덴서 설치에 대해 알아본다.  
진상(앞선)역률 역시 지상역률과 마찬가지로 공급설비가 커지는 등,,, 손실의 증가로 이어진다.    그 뿐만아니라 전압상승을 초래하고 고조파 왜곡을 심화시켜 지상역률 때 보다 더 많은 문제를 야기시키게 된다.   그러므로 야간 경부하 및…
유도전동기 역률개선용으로 사용되는 콘덴서의 문제점에 대해 살펴본다.     설계 단계에선 아래와 같이 콘덴서 설치를 권장하는데   무효분 증가에 의한 차단기 용량, 기동 전류, 전선용량 여유분 등에 문제가 없다면 굳이 이런 방법의 설치는 필요…
콘덴서 투입시에 순시전압강하 및 개폐 돌입전류가 발생한다.     이 때 순시전압강하 때문에 모선에 접속되어 있는 사이리스터 응용 전기기기가 전류(轉流) 및 제어 실패를 일으키는데   이 순시전압강하는 직렬리액터의 리액턴스에 비해 전원측 …
Cubicle Type System 구성에 대해 살펴본다.  
한국전력공사 등과 같이 대전력을 사용하는 전력처 특별고압 모선 콘덴서 뱅크에 주로 사용하고 있는 보호 방식이다.   이방식은 대용량 고전압으로 내부소자 구성이 여러개 Element로 구성된다.   이 중 어느 하나 Element가 열화하여 고장이 발생되면 그 때…
전력용 콘덴서 뱅크 보호 방식엔   이상검출 방법에 따라 기계적인 방법 전기적인 방법 두가지로 구분한다.   그 중 전기적인 방법 중 하나인 오픈델타 보호 방식은?   각 상 콘덴서와 병렬 설치된 방전코일 2차측을 오픈델타로 결선하여 회로를 구성…
NVS(Neutral Voltage Sensor) System Cubicle Type의 구성에 대해 알아본다.  
하나의 회로에 6% 직렬리액터와 13% 직렬리액터를 함 께 사용한다면   어떻게 될까?    고조파 흐름에 대해 살펴본다.  
콘덴서 회로에 고조파 및 돌입전류 억제 목적으로 직렬리액터를 설치하는데   이 때 직렬리액터에 의거 콘덴서 단자전압이 상승하게 된다.   전력용 콘덴서의 경우 24시간 연속 허용 과전압 범위가 정격의 110% 이하이기에 SR에 의한 전압상승을 알아야 한다…
한전 역률 요금제도 변경으로 진상역률에 대한 대책을 강구해야 한다.      진상 역률도 지상 역률과  마찬가지로 공급설비가 커지는 등 같은 손실로 이어지고 있는데   여기에 더해 진상역률은 페란티현상에 의한 수전단 전압상승과 더불…
변압기 여자전류는 대부분 무효분으로 변압기 용량의 3~5%가 된다<여자분 = 철손(유효)+j자화분(무효)>    변압기 무효분 보상을 위해 콘덴서를 사용하는데 콘덴서에 원인불명의 고장이 발생하는 경우가 있다   고장엔 여러가지가 원인이 있겠지만 …
부하 역률개선용 콘덴서를 설치하면 설치점에서 전압이 상승하게 된다.    선로 조건 및 콘덴서 설치용량에 따라 전압상승 값은 다르게 나타나게 되는데 얼마 만큼의 전압이 상승되는지?   이에 대해 알아본다  
콘덴서 뱅크 투입에 따른 각 뱅크별 고조파 분류율?
직렬 리액터는 돌입전류 및 고조파 전류 억제 목적으로 사용하는 콘덴서보호  설비이다.    개폐 빈도가 잦은 곳, 고조파 발생원이 존재하는 회로에선 직렬리액터 설치가 반드시 필요하다.   콘덴서 사고와 개선 사례를 살펴본다.  
콘덴서 단자 부 접속불량으로 인한 지락사고 발생 현장. 이 때 중성점 전압검출장치 케이블 단선으로 보호장치가 동작되지 않아 공장 전체 정전으로 크나큰 손실이 발생하였다.    
모터 역률개선용으로 사용 중이던 콘덴서가 고조파 공진으로 인해 폭발된 사고 현장?   사고 조치(대책수립) 후 현재 정상적으로 사용하고 있다.
부하역률 개선용으로 설치, 사용 중이던 전력용 콘덴서 뱅크의 과전류 및 이상소음 문제와 관련하여   대책수립에 대한 수용가측 요청이 있었다   현지 출장 원인조사 결과 직렬공진으로   이에 따른 대책을 수립, 결과에 대해 조치를 취…
고조파 억제 대책 기술지침 JEAG 9705-1995에 따르면 콘덴서는 고조파 흡수효과가 매우 높다로 돼있다.   직렬리액터 설치 유 무와 직렬리액터 리액턴스 크기에 따라   또한 전원측 단락 용량 對 콘덴서 용량에 따른 대,소의 차이가 있지만   실로 고조…
부하에서 발생되는 고조파 때문에 콘덴서 뱅크의 잦은 Trouble로 정상 운전이 불가하여 Engineering 업무를 수행하게 되었다   Engineering을 통해 계통과 부합된 System 설계로 콘덴서 뱅크는 안정화 되었다   이에 대한 개선 전, 후의 고조파  감…
콘덴서사용 중 단기콘덴서 고장으로 인해 뱅크운전이 중단 될 때 Main 역률을 규정 값이내로 유지하기 위해선    콘덴서뱅크 정상화가 필요하다.    Spare 品 중 정격과 상이한 제품이 있다면 이 제품을 사용해야 할지 말지를 고민하게 되는…