저압진상콘덴서 설치후 차단기 off 되는 상태

글쓴이 : 변병규 날짜 : 2018-09-05 (수) 10:08 조회 : 459
수고많으십니다.
콘덴서 설치후 차단기가 자꾸 off되어 사용을 못하고 있습니다. 차단기는 30A짜리입니다.
공장전기는 380v 4p 들어옵니다.

역률 때문에 콘덴서를 하나 구매해왔는데 
380v 60hz  1/3 
20kvar  367.39uf 52.63/30.39A 
이넘을 설치했더니 30A 차단기가 좀 지나면 떨어져 버립니다.
그래서
다르 콘덴서를 구매해왔습니다.
440v 60hz  50kvar  65.6A  삼화 콘덴서걸 사와서 같은 자리에 설치했는데 동일 증상이 나타납니다.
삼화콘덴서거 차단기를 75A짜리를 써도 off되는 이유가 무엇일지 
자문을 구합니다.
전기쪽 문외한이라 정보좀 부탁드립니다.
380v에 440v 가 너무 용량이 큰가 싶기도 하다가 보면 저위에 처음 적었던 콘덴서도 차단기가 떨어져서 사용을 못하기에 이것때문이 아닌거 같기도 하고
빠른 답변좀 부탁드리겠습니다.
감사드리며 더운날씨 고생하십시요.
답변하시면 포인트 0을, 답변이 채택되면 포인트 100점 (채택 0 + 추가 100) 을 드립니다.

이름 패스워드
비밀글 (체크하면 글쓴이만 내용을 확인할 수 있습니다.) ☞ 이모티콘
왼쪽의 글자를 입력하세요.
   

총 게시물 115건, 최근 0 건
번호 제목 글쓴이 상태 날짜
115  자동 역률제어기 정영환
05-13
114     자동 역률제어기 삼화엔지니…
05-13
113  역률제어관련... 이재우
04-19
112     역률제어관련... 삼화엔지니…
04-19
111  콘덴서 용량 골드러시
04-12
110     콘덴서 용량 삼화엔지니…
04-12
109  콘덴서 정격 전압 상승에 따른 현상 문의 이승한
04-11
108     콘덴서 정격 전압 상승에 따른 현상 문의 삼화엔지니…
04-12
107  콘덴서뱅크 전력진단 한윤상
04-10
106     콘덴서뱅크 전력진단 삼화엔지니…
04-10
105  저압진상 콘덴서 교체문의 +1 민규식
04-09
104  저전압 진상 콘덴서 제작 및 견적 문의 윤주성
04-04
103  고압콘덴서 보호방식이 궁금합니다. 황지상
04-02
102     고압콘덴서 보호방식이 궁금합니다. 삼화엔지니…
04-02
101  저압진상콘덴서 견적서 요청 +1 홍명수
04-01
100  전화상담 해주시는 분께서 너무 친절하시네… +1
03-11
99  콘덴서 견적 요청드립니다. +1 이계량
02-19
98  콘덴서 견적문의 +2 박일용
01-31
97  저압콘덴서 고장 관련 문의 유진석
01-14
96     저압콘덴서 고장 관련 문의 삼화엔지니…
01-15
95  콘덴서 문의 이태규
01-14
94     콘덴서 문의 삼화엔지니…
01-15
93  자동역률장치 제작,설치 견적을 요청드립니… 지영근
12-21
92     자동역률장치 제작,설치 견적을 요청드립니… 삼화엔지니…
12-21
91  직렬리액터 점검방법? 하정훈
12-13
90     직렬리액터 점검방법? 삼화엔지니…
12-17
89  콘덴서 고장진단법 박진오
10-11
88     콘덴서 고장진단법 삼화엔지니…
10-11
87  저압진상콘덴서 설치후 차단기 off 되는 상태 변병규
09-05
86     저압진상콘덴서 설치후 차단기 off 되는 상태 +3 삼화엔지니…
09-05
85  콘덴서 용량 선정 및 가격 문의 송수철
06-20
84     콘덴서 용량 선정 및 가격 문의 삼화엔지니…
06-23
83  저압진상 콘덴서 선정 및 가격 질의 +1 강영식
06-12
82  자동역률조정장치 설계및 가격 문의 +1 최정용
04-21
81     자동역률조정장치 설계및 가격 문의 삼화엔지니…
04-23
80  저압진상콘덴서 문의 +1 김진호
04-20
79     저압진상콘덴서 문의 삼화엔지니…
04-20
78  콘덴서 용량 선정 및 가격 문의 드립니다. 하문홍
03-28
77     콘덴서 용량 선정 및 가격 문의 드립니다. 삼화엔지니…
03-28
76  전력용 콘덴서 견적 요청 박성호
02-22
75     전력용 콘덴서 견적 요청 삼화엔지니…
02-22
74  진상역률 개선에 대하여 변경수
02-12
73     진상역률 개선에 대하여 삼화엔지니…
02-12
72  캐패시터뱅크 차단기 소손 및 캐패시터 소손… 이호종
01-16
71     캐패시터뱅크 차단기 소손 및 캐패시터 소손… 삼화엔지니…
01-17
70  콘덴서 내부 방전저항값 계산 장철운
01-12
69     콘덴서 내부 방전저항값 계산 삼화엔지니…
01-17
68  NVS 보조저항의 역할은? 장철운
01-12
67     NVS 보조저항의 역할은? 삼화엔지니…
01-17
66  전력비 절감 관련 질문 드립니다. 정주영
01-01
 1  2  3  맨끝
Powered by Inostone