저압진상콘덴서 설치후 차단기 off 되는 상태

글쓴이 : 삼화엔지니… 날짜 : 2018-09-05 (수) 10:10 조회 : 1250

반갑습니다.

귀하의 방문을 환영합니다.

기술영업담당 서 광원 팀장입니다.(010-5342-3746)


-> 380V 3P 60Hz 20kvar 콘덴서 정격전류는 30.38 A 입니다.
    30A 차단기를 사용했다면 차단기는 동작하게 됩니다.
    콘덴서 정격의 1.35 ~ 1.5 배이상 차단기를 사용하세요!


-> 440V 3P 60Hz 50kvar 콘덴서 정격전류는 65.60 A입니다.
     이를 380V 라인에 사용하게 되면 그 때 전류는 56.65 A로 낮아지게 됩니다.
     왜냐?
     콘덴서회로의 전류 Ic = WCE [A]로 전압에 비례해 그렇습니다.

     그런데 콘덴서 차단기를 75 A 용으로 교체 했음에도 동작하는 이유?
     회로전압 380 V보다 높지 않음을 전제하에
     계통고조파에 기인된 실효치전류 상승으로 판단됩니다.

     이는 콘덴서 전단에 직렬리액터 설치로 간단히 해결됩니다.
     정격 1.32배 차단기가 동작된다함은 고조파량이 많을 것으로 보입니다.
     직렬리액터는 13% 설치 바랍니다.
답변하시면 포인트 0을, 답변이 채택되면 포인트 100점 (채택 0 + 추가 100) 을 드립니다.

변병규 2018-09-05 (수) 10:15
답변감사드립니다.
한번더 좀 귀찮게 해드려야 겠습니다.
현재는 50a 차단기에 380v 3p 20kvar 짜리를 연결해 뒀습니다.
전선은 피복포함 6mm정도 되는데 열이 발생하고 있습니다. 현재까지 차단기는 떨어지지 않고 있습니다.
콘덴서를 손으로 만져보면 전기가 들어와서 그런지 아니면 고조파인지 그것때문인지 모르지만
파르르르~ 떨림이 느껴집니다. 콘덴서에 이상은 없는 거겠지요?
혹시라도 차단기가 또 떨어진다면.. 380v 3p 20kvar 짜리에도 직렬리액터13% 를 설치해야 하는걸까요?
혹..삼화엔지니어링에도 직렬리액터를 판매하시는지?그리고 가격은 얼마인지?도 좀 알고싶습니다.
오늘하루도 좋은하루 시작하십시요
댓글주소 답글쓰기
     
     
서광원 2018-09-05 (수) 10:15
1. 콘덴서 Cable 16sq 이상을 사용하세요 (25sq 권장합니다.)
2. 콘덴서 전류 측정 시 정격전류의 -5 ~ +10% 내 이면 이상없습니다.
    떨림 현상이 콘덴서에 의한 떨림인지 기타 다른진동이 전이돼 나타나는 것인지 알 수 없으나 콘덴서자체에서 떨림이 발생돼선 안됩니다.
3. 고조파에 의한 차단기 동작은 랜덤하게 발생됩니다.
    하여 현재 동작되지 않는다 하여 나중에도 동작되지 않을 것이라 장담 할 수 없습니다.
    리액터 설치가 맞습니다.
4. 13% 리액터 사용시 콘덴서 전압 = 437V
    콘덴서 용량 = 115% UP
    그러므로 콘덴서 440V 3P 30kvar / 리액터 3.9kVA 사용바랍니다.
    이 때 440V 30kvar 콘덴서 운전용량 = 26kvar입니다.
5. 가격은 메일로 송부합니다.
댓글주소 답글쓰기
삼화엔지니… 2018-09-05 (수) 10:21
홈페이지 리뉴얼과정에서 작성된 글이 사라져 복사 붙여넣기로 하였습니다.
작성자 이름은 본디 작성자 이름 그대로 사용합ㄴ다.
댓글주소 답글쓰기
이름 패스워드
비밀글 (체크하면 글쓴이만 내용을 확인할 수 있습니다.) ☞ 이모티콘
왼쪽의 글자를 입력하세요.
   

총 게시물 137건, 최근 0 건
번호 제목 글쓴이 상태 날짜
137  단가 견적 문의 드립니다 +1 유장완
10-23
136  한번더 견적의뢰합니다 +1 박병철
10-16
135  수용가 역율개선 +1 박병철
10-14
134  발전시 전력용콘덴서 개방문의 +1 전력용콘덴…
10-09
133  유도발전기 콘덴서문의
10-02
132     유도전동기의 자기여자 현상에 대한 답변 삼화엔지니…
10-04
131  콘덴서 및 리액터 교체 견적 및 선정 문의 +1 평택산업단…
10-01
130     켐핑카의 에어컨 실외기 가동시 일시적 저전… +1 삼화엔지니…
09-07
129  저압진상콘덴서 외형변형 및 부품음발생 양재석
08-19
128  저압진상콘덴서 외형변형 및 부풀음발생 나준식
08-17
127     저압진상콘덴서 외형변형 및 부풀음발생 삼화엔지니…
08-17
126  빙축열 3300V 사용중입니다. 역률개선용 콘덴… +1 박철형
08-16
125  저압진상콘덴서 교체 후 역률이 안좋아지네… 조정호
08-03
124     저압진상콘덴서 교체 후 역률이 안좋아지네… 삼화엔지니…
08-03
123  콘덴서 차단기의 과열 현상 박천덕
07-19
122     콘덴서 차단기의 과열 현상 +1 삼화엔지니…
07-19
121  콘덴서 전류 감소로 인한 기술문의 하진용
07-16
120     콘덴서 전류 감소로 인한 기술문의 삼화엔지니…
07-16
119  콘덴서 투입 시 판넬 內 불꽃 발생 이승한
06-19
118     콘덴서 투입 시 판넬 內 불꽃 발생 삼화엔지니…
06-19
117  5고조파 개선 위해 콘덴서 및 리액터 변경 문… +1 안지호
06-18
116  자동역률조정기 설치 관련 견적 문의 드려요. 윤천호
05-23
115  자동 역률제어기 정영환
05-13
114     자동 역률제어기 삼화엔지니…
05-13
113  역률제어관련... 이재우
04-19
112     역률제어관련... 삼화엔지니…
04-19
111  콘덴서 용량 골드러시
04-12
110     콘덴서 용량 삼화엔지니…
04-12
109  콘덴서 정격 전압 상승에 따른 현상 문의 이승한
04-11
108     콘덴서 정격 전압 상승에 따른 현상 문의 삼화엔지니…
04-12
107  콘덴서뱅크 전력진단 한윤상
04-10
106     콘덴서뱅크 전력진단 삼화엔지니…
04-10
105  저압진상 콘덴서 교체문의 +1 민규식
04-09
104  저전압 진상 콘덴서 제작 및 견적 문의 윤주성
04-04
103  고압콘덴서 보호방식이 궁금합니다. 황지상
04-02
102     고압콘덴서 보호방식이 궁금합니다. 삼화엔지니…
04-02
101  저압진상콘덴서 견적서 요청 +1 홍명수
04-01
100  전화상담 해주시는 분께서 너무 친절하시네… +1
03-11
99  콘덴서 견적 요청드립니다. +1 이계량
02-19
98  콘덴서 견적문의 +2 박일용
01-31
97  저압콘덴서 고장 관련 문의 유진석
01-14
96     저압콘덴서 고장 관련 문의 삼화엔지니…
01-15
95  콘덴서 문의 이태규
01-14
94     콘덴서 문의 삼화엔지니…
01-15
93  자동역률장치 제작,설치 견적을 요청드립니… 지영근
12-21
92     자동역률장치 제작,설치 견적을 요청드립니… 삼화엔지니…
12-21
91  직렬리액터 점검방법? 하정훈
12-13
90     직렬리액터 점검방법? 삼화엔지니…
12-17
89  콘덴서 고장진단법 박진오
10-11
88     콘덴서 고장진단법 삼화엔지니…
10-11
 1  2  3  맨끝
Powered by Inostone