직렬리액터 점검방법?

글쓴이 : 삼화엔지니… 날짜 : 2018-12-17 (월) 18:54 조회 : 519

> 직렬리액터 점검방법이 궁금합니다.
> 회로전압-22.9kV
> 정격전압-793V
> 정격전류-126A
> 리액턴스-6%
> 정격용량-300KVA,콘덴서-5000KVA
>
> 한상을 LCR미터로 측정하면 11.8mH정도 나옵니다.
> 측정값이 맞는지 비교할려면 ... 실제 계산식이 궁금합니다.
> 그리구 직렬리액터 기타측정기로 측정 점검방법이 어떻게되는지 궁금합니다.
>

1. 측정방법의 문제

철심리액터는 공심리액터와 달리 L C R 메타로 인덕턴스를 측정한다 하여 정확한 값을 얻을 수 있는게 아닙니다.

이유는 누설리액턴스 때문으로 누설자속은 두 자속에 대해 한 쪽 권선하고만 쇄교하므로 정확한 값을 얻을 수 없습니다.(리액터 측 답변)

그러나 철심이 분리된 단상리액터 & 공심형은 측정을 통해 인덕턴스 값을 얻을 수 있습니다.


상기에서 질문한 내용은 3상 철심리액터로 보여 집니다.

하여 L C R메타 사용으로 얻어진 인덕턴스 값은 정확한 값이 아닌게 됩니다.


2. 계산

상기 측정 값이 맞다로 가정하여 계산하면 (60Hz)

XL=2πfL = 377 * 11.8 = 4 446 mΩ 이 됩니다.

Xc = 104.8Ω 이므로 직렬리액터 리액턴스는 4.24%가 됩니다.

측정된 11.8mH인 4.44Ω 값은 실제리액턴스 6%와 차이 나는 것으로 측정된 인덕턴스 값이 정확치 않다는 결론입니다.

즉 L C R메타 사용으로 얻게된 인덕턴스 11.8mH는 정확한 값이 아닌게 됩니다.

답변하시면 포인트 0을, 답변이 채택되면 포인트 100점 (채택 0 + 추가 100) 을 드립니다.

이름 패스워드
비밀글 (체크하면 글쓴이만 내용을 확인할 수 있습니다.) ☞ 이모티콘
왼쪽의 글자를 입력하세요.
   

총 게시물 123건, 최근 0 건
번호 제목 글쓴이 상태 날짜
123  콘덴서 차단기의 과열 현상 박천덕
07-19
122     콘덴서 차단기의 과열 현상 삼화엔지니…
07-19
121  콘덴서 전류 감소로 인한 기술문의 하진용
07-16
120     콘덴서 전류 감소로 인한 기술문의 삼화엔지니…
07-16
119  콘덴서 투입 시 판넬 內 불꽃 발생 이승한
06-19
118     콘덴서 투입 시 판넬 內 불꽃 발생 삼화엔지니…
06-19
117  5고조파 개선 위해 콘덴서 및 리액터 변경 문… +1 안지호
06-18
116  자동역률조정기 설치 관련 견적 문의 드려요. 윤천호
05-23
115  자동 역률제어기 정영환
05-13
114     자동 역률제어기 삼화엔지니…
05-13
113  역률제어관련... 이재우
04-19
112     역률제어관련... 삼화엔지니…
04-19
111  콘덴서 용량 골드러시
04-12
110     콘덴서 용량 삼화엔지니…
04-12
109  콘덴서 정격 전압 상승에 따른 현상 문의 이승한
04-11
108     콘덴서 정격 전압 상승에 따른 현상 문의 삼화엔지니…
04-12
107  콘덴서뱅크 전력진단 한윤상
04-10
106     콘덴서뱅크 전력진단 삼화엔지니…
04-10
105  저압진상 콘덴서 교체문의 +1 민규식
04-09
104  저전압 진상 콘덴서 제작 및 견적 문의 윤주성
04-04
103  고압콘덴서 보호방식이 궁금합니다. 황지상
04-02
102     고압콘덴서 보호방식이 궁금합니다. 삼화엔지니…
04-02
101  저압진상콘덴서 견적서 요청 +1 홍명수
04-01
100  전화상담 해주시는 분께서 너무 친절하시네… +1
03-11
99  콘덴서 견적 요청드립니다. +1 이계량
02-19
98  콘덴서 견적문의 +2 박일용
01-31
97  저압콘덴서 고장 관련 문의 유진석
01-14
96     저압콘덴서 고장 관련 문의 삼화엔지니…
01-15
95  콘덴서 문의 이태규
01-14
94     콘덴서 문의 삼화엔지니…
01-15
93  자동역률장치 제작,설치 견적을 요청드립니… 지영근
12-21
92     자동역률장치 제작,설치 견적을 요청드립니… 삼화엔지니…
12-21
91  직렬리액터 점검방법? 하정훈
12-13
90     직렬리액터 점검방법? 삼화엔지니…
12-17
89  콘덴서 고장진단법 박진오
10-11
88     콘덴서 고장진단법 삼화엔지니…
10-11
87  저압진상콘덴서 설치후 차단기 off 되는 상태 변병규
09-05
86     저압진상콘덴서 설치후 차단기 off 되는 상태 +3 삼화엔지니…
09-05
85  콘덴서 용량 선정 및 가격 문의 송수철
06-20
84     콘덴서 용량 선정 및 가격 문의 삼화엔지니…
06-23
83  저압진상 콘덴서 선정 및 가격 질의 +1 강영식
06-12
82  자동역률조정장치 설계및 가격 문의 +1 최정용
04-21
81     자동역률조정장치 설계및 가격 문의 삼화엔지니…
04-23
80  저압진상콘덴서 문의 +1 김진호
04-20
79     저압진상콘덴서 문의 삼화엔지니…
04-20
78  콘덴서 용량 선정 및 가격 문의 드립니다. 하문홍
03-28
77     콘덴서 용량 선정 및 가격 문의 드립니다. 삼화엔지니…
03-28
76  전력용 콘덴서 견적 요청 박성호
02-22
75     전력용 콘덴서 견적 요청 삼화엔지니…
02-22
74  진상역률 개선에 대하여 변경수
02-12
 1  2  3  맨끝
Powered by Inostone